国产精品免费视频色拍拍,久草网国产自,日韩欧无码一区二区三区免费不卡,国产美女久久精品香蕉

當前位置: 首頁 > 企業知道 > 如何診斷熱力膨脹閥的過熱度調節是否正常?
廣告

如何診斷熱力膨脹閥的過熱度調節是否正常?

舉報

上海大載機電有限公司2025-07-08

診斷方法包括:1)測量蒸發器進出口溫差,正常過熱度應為4-8K;2)觀察視液鏡氣泡情況;3)檢測壓縮機吸氣過熱度(應保持在5-15K范圍);4)檢查感溫包固定狀態和保溫情況;5)對比高低壓表讀數與標準工況值。發現異常時需先排除系統其他故障再調整膨脹閥。

上海大載機電有限公司
上海大載機電有限公司
簡介:2012 年成立的上海大載機電,丹佛斯代理企業。品質保真,專業服務,從銷售到銷服一體,未來持續創新。
簡介: 2012 年成立的上海大載機電,丹佛斯代理企業。品質保真,專業服務,從銷售到銷服一體,未來持續創新。
組2
廣告
  • 大載機電品類豐富
    廣告
  • 制冷閥件變頻器
    制冷閥件變頻器
    廣告
  • 控制器,傳感器
    控制器,傳感器
    廣告
問題質量差 廣告 重復,舊聞 低俗 與事實不符 錯別字 格式問題 抄襲 侵犯名譽/商譽/肖像/隱私權 其他問題,我要吐槽
您的聯系方式:
操作驗證: